请教下各位师傅,利达接风机控制的接线方式。100
用的产品是利达的,查询相关,说是利达风机多线盘可以直接启动。查看风机控制柜,如图,不是很理解,多线启动,多线反馈。这个公共点如何寻找?麻烦指正以下错误之处,谢谢:①防火阀连锁风机启停,01/02;②消防联动接01/06及25/26,联动模块直接控制24伏的通断实现继电器的通断,是否可行?(看了实物连线,01对应25/06对应
26,不解为啥这样标记的),消防反馈接35/36;③多线启动:消防强启和多线启动是一个意思么?接23/24,反馈33/34,停止呢?怎么实现呢?多线启动是否需要24伏电源呢?④24伏强制启动是属于哪种启动呢?
问题多,望理解,新手学习中。
    
在实践中不停学习 | 2022-07-20 18:28:47 举报 浏览(525)

4
条回答
金辉2022-07-21 08:06:39 提问者采纳

这种智能柜子出厂设计都是多功能的(涵盖了有源及无源启动),需要厂家来解释。在实际工程接线能实现功能就好了,只需要接总线联动、多线启动及反馈就可以了

1、多线的公共点就是多线盘的负端

2、总线联动,如果是有源输出就接24V(是24V启动端都可以接),无源输出就接01、06

3、多线盘也要看有源与无元输出(有些一个键启停)如果有二个键(启动、停止),停止键就接01、07(无源)

4、至于什么消防强启,24V强制启动,都离不开有源与无源,掌握启动端是什么性质的输出再在受控设备端找相应端子

回复 · 4
0
Crl2022-07-20 23:18:01

利达多线盘3根线应该就是这样,24+与公共端接控制柜启动继电器的正负极(24V强制启动21 22),反馈端并接10K电阻进多线盘反馈。防火阀连锁风机只有停(接到防火阀长闭点),280度防火阀熔断关闭风机。模块看是2线制还是4线制,4线制输出接25 26,回答35 36,2线制看不到柜里的图无法确定需要不需要增加开关电源。停止看设备带不带自锁吧,不带的话就不用考虑,你自己试试看。强制启动是不管风机处于手动或是自动都能启动风机。那个01 04不看柜子怎么能知道是220V?24V强启加开关电源又是什么说法?你就知道主机不能输出24V?

回复 · 5
1
消防2022-07-20 22:29:31

防火阀接01,02端子(接线时把短接线去掉压上防火阀常开时的闭合点),现在的新项目一般风机是不用多线的了用总线控制和消防强启两种方式01,04接的是220的强启,24v强启要在强启柜装个开关电源的(220v放线距离远会降压有时候启动不了所以根据现场实际情况进行统一调整),多线启动和总线启动差不多都是24v启动,接25、26端子,

回复 · 5
1
伏特2022-07-21 05:32:54

问厂家吧,毕竟箱子他们提供的,要是接错了把板子烧掉就不好弄了

回复 · 0
0