说明你接触器常开触头通了啊,换个辅助触头吧。
启动负级和回答负极有没有搞反,或者接地
线有没有线接地,有没有跟模块接在一个端子上,没有端子照片也看不到怎么接线的。
很明显啊,风机柜子反馈端问题;
量下风机柜子反馈端是否带电了,应该是常开干接点不带电
多线还要加总线模块,总线模块用编码器,编码界面调到p,然后重新编码试试……