拆设备不报故障,有9成原因是重码了。
烟感拆除后还误报火警的原因是重码的设备为按下的手报,消报;动作的风阀等设备,设备代码定义为烟感所以报火警
解决办法
1,核对编码表,把空号本来应该注册在线,但现在不在线的设备理一遍。
2,实在找不到先把烟感拆下来,在把这个号码删除,再把烟感装上。
报火警的时候拆下来。看看报不报故障,如果不报说明有重码的地址。
根据问题描述,有可能是设备重码,有个别的设备编成烟感的号了,会导致火警正常,拆了不报故障,解决方法就是查这个回路的空码,排查下是否有设备编成烟感的号码了。
1先换个烟感,看还是不是那样,然后考虑别的
2拆下烟感重新注册在役设备,看那个号码在不在了,如果有,有重码,在改编号就可以
感觉重码的可能性很大,还有就是如果你是那种非编码型的如果巡检或者末端接的位置不对也有可能。。。
你说很久没报故障但是最后故障有没有报出来?
重码功能里面没有显示重码
1、拆下不报故障证明设备还在线,重码
2、用查重码功能检查一下吧
没有听清楚,你说的意思是拆卸下来不报故障,报火警!
还是平时报火警拆下来后不报故障?