北大青鸟消火栓报警按钮5678端子平常应该怎么接线
北大青鸟消火栓报警按钮启动灯常亮,泵没有启动,他接线在5和6端子上量没有电压,信号线电压正常,正常5和6端子是应该接24伏线,带电压吗图标三角形是接电阻吗,7和8号不用接线一般,是属于直启线吗
    
咏春搏击馆,薪火相传 | 2022-07-20 13:10:22 举报 浏览(174)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨金溶2022-07-20 21:14:03

这是老式的吧,老式的有启泵线,信号线接l1.l2,其他都不用接。

回复 · 0
0
折耳根2022-07-20 17:40:49

什么年代了,还在问有没有直启线……

回复 · 1
0
金辉2022-07-20 13:30:42

青鸟老式六线消火栓按钮

1、7、8为无源启动端,直启

2、5、6接柜子里动合触点,那个黑色的是二极管,有极性

回复 · 0