泛海三江防爆模块报断路,新加了四个模块都是断路故障,捣鼓了几次,原有的设备也报断路了。5
手报 烟感报断路,但检查都连接正常呀!这是什么情况
  
贺兰山 | 2022-06-24 16:38:49 举报 浏览(128)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

贺兰山2022-06-25 07:26:19

新加的设备,没有经过安全栅。原有的设备经过安全栅,以前不报,现在整理了线路,反而报了故障

回复 · 0
1
金辉2022-06-24 17:34:35

主机防爆设备都会有个安全栅

此安全栅有容量限制,如果不超标,检查下供电

回复 · 0
1
已解决个消防问题