联动公式里可以启动消防泵吗,,,,,,,,,
如果两点报警以后,主机联动后,水泵放在自动状态下,可以通过联动公式启动消防泵吗
19952****0865 | 2022-06-24 10:44:58 举报 浏览(263)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陈勇2022-06-25 11:14:37

根据《火灾自动报警系统搞设计规范》第4.1.4条的规定,消防水泵是可以联动控制的,但是还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

另外《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.4 条规定消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

联动控制消防水泵,个人感觉是最不可靠的方式,因为在火灾发生时,前端设备有可能被火烧化,导致线路短路发生回路故障,无法达成联动条件。

回复 · 0
0
行云流水2022-06-24 23:06:15

按照火灾自动报警系统设计规范的具体标准,两点报警不应该直接启动水泵,但是可以打开単连锁预作用系统的电磁阀;

当然如果联动公式编错了也有可能启动水泵 


回复 · 0
0
朱泉2022-06-24 16:29:50

消防泵最新规范同区内二点+消报自动状态下才行启消防泵

回复 · 0
0
金辉2022-06-24 14:20:00

可以的;

具体联动条件请查阅报警规范GB50116-2013,有详细说明

回复 · 0
0
西门子消防-严工2022-06-24 11:09:08

我记得现在规范里对于消防泵联动启动要求是本分区任意一个报警点报警+消报按钮报警,在自动状态下联动启泵

回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2022-06-24 11:08:00

那得看是否需要,比如说,水喷雾灭火系统,压力开关与该防护区任意火警两点联动消防泵,消火栓按钮与该防护区任意火警,可也可以联动消防泵。

回复 · 0
0