[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
消防水泵频繁启停,放水实验一会就保护停泵,管道上设有电接点压力表,有没有可能是泄压阀有问题
小伙伴 | 2022-06-24 00:30:35 举报 浏览(199)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

宋飞2022-06-24 05:29:01

电接点压力表上下限范围太小,保护停泵不明白

回复 · 0
1
凉茶只喝特仑苏2022-06-24 11:11:00

有管道泄露

回复 · 0
0
18948****87112022-06-24 10:42:34

有个低压压力开关,应该是把低压压力开关的上限停泵线接上了

把这根停泵线摘掉就好了

回复 · 0
0
金辉2022-06-24 10:01:50

和泄压阀没什么关系,消防主泵启泵后不允许自动停泵的;

如果是消防主泵,请拆除电接点停泵线,或者把停泵针调到最大;


回复 · 0
0
13283****10152022-06-24 05:33:28

电接点压力表上下限值差设置过小

回复 · 0
0
已解决个消防问题