[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防设备的重码是指原始码重码,还是指用户编码(二次码)重码?
阿壮 | 2022-06-23 22:05:20 举报 浏览(136)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

牧野2022-06-28 10:36:28

重码就是现场烟感、手报、模块等部件有两个及以上,主机回显示重码,可以登录该回路查看哪些设备重码。再根据编码图查找,改回正确的地址号。

回复 · 0
0
Super. dr2022-06-24 09:51:08

设备码重码

回复 · 0
0
宋飞2022-06-24 05:30:29

用户编码

回复 · 0
0
消防打工人2022-06-24 00:34:26

一般是指没备编码重码,就是同一个回路有两个或两个以上的设备被编写了同一个设备码。只有海湾和泰和安的没备采用二次码的设计,二次码是由厂家技术员根具项目具体情况进行规划编制的。厂家的编程软件都有重码检测功能,一般不会出现二次码重码的情况。

回复 · 0
0
刘远鹏2022-06-23 23:51:28

用户编码重码。比如同一个回路变了两个1号。就会重码

回复 · 0
0
西门子消防—严工2022-06-23 22:54:54

看你什么系统产品的

回复 · 0
0
已解决个消防问题