气体灭火报警主机显示压力开关故障
气体释放灯不亮,报警主机也未显示气体释放,万用表量过线路无问题,显示故障还有哪些原因?
熊昌炎 | 2022-06-23 18:18:06 举报 浏览(1545)

2
条回答
金辉2022-06-23 20:14:24 提问者采纳

气灭主机一般设置有对压力开关进行检线的电阻(20K不同品牌主机阻值有所不同)

去检查一下电阻是不是松动或者坏了

回复 · 0
0
行云流水2022-06-23 21:57:45

检线电阻缺失或者没有压好。

回复 · 0
0