4
西门子720R主机报各种莫名其妙的故障70
西门子720主机,第10回路频繁报各种莫名其妙的故障!(类型不匹配、参数非法、设备未配置、开路、通讯故障……)主机重启后能恢复正常​并且设备都能正常使用(定位、火灾报警……功能正常),不定时(1~5天不等)出现各种故障。
用万用表测量无短路、无接地,​探测回路线上信号电压正常,先后更换过该回路的回路卡与各型号探测设备及感烟探测器底座……故障还是不定时出现,看来通过换件已解决不了根本问题,请师傅们给一些检修思路,多谢!
    
泾南桥上 | 2022-06-23 07:07:22 举报 浏览(183)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-23 09:32:05

1、用调试软件进主机对非法参数和类型不匹配的设备进行删除后重新登记,并打开接地检测,看是否报接地故障

2、主机调试后对现场报故障的设备进行查看

回复 · 2
1
地下工作者2022-06-23 20:40:20


看看哪个设备最先报,报的最频繁,处理此类故障有时要靠运气

回复 · 0
0
葛静庭2022-06-23 08:15:01

看看线路是否从强电桥架走,这种情况不定时故障很有可能是强电磁信号干扰强电影响。

回复 · 2
0
zhao112022-06-23 07:12:17

个别设备有故障造成的