[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
17
一个回路的故障反复出现,复位消音之后反反复复出现,故障还能自己恢复
间隔时间非常短
    
王佳斌 | 2022-06-23 04:54:21 举报 浏览(1267)

17
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-06-23 07:43:23

这个很正常,常见在年代久远的老机子上,环境恶劣的区域也常见。我们一个项目主机16年了,设备基本没更换过,这两年也是开始设备误报增多,不断报故障(同一设备,间隔时间很短)下雨天潮湿度大更容易发生。


……是设备电容击穿,电容充放电导致,更换设备即可。



回复 · 0
5
孟繁金2022-06-24 11:50:59

轻微接地,或者有水造成短路,主机自动复位,发现是故障、就接着自复位,又发现故障,这样周而复始

回复 · 0
2
魏雪亮2022-06-25 05:50:47

一般是线路短路。不排除是真正老设备,运行中线路老化,报故障后自行又恢复。一般看一下回路板和模块箱将螺丝重新紧固一下。可能会好些。回路板用吹风机吹吹

回复 · 0
1
黄旋32022-06-24 12:15:31

乱报故障一般线路短路导致,接地一般是乱报火警。需要分段查线

回复 · 0
1
胡乐新2022-06-24 12:06:11

应该是短路或接地,似接非接!

回复 · 0
1
江坤2022-06-24 12:03:13

天成主机试过是回路卡故障导致的,还有一种是下雨就故障,这样的话就是线路氧化导致。

回复 · 0
1
二少2022-06-23 08:12:53

线路接地也会导致故障好了又坏

回复 · 0
1
啵sir2022-06-23 07:04:13

万用表,电阻档检查线间电阻值,对地电阻值,如果不行,挂示波仪可以知道什么原因

回复 · 0
1
1872***2022-06-23 05:16:38

应该可以的,只要点位没错,正确。

回复 · 0
1
丁建军2022-06-30 10:51:52

看设备使用场所环境是否潮湿

回复 · 0
0
消防小哥2022-06-29 22:04:13

下雨天也很容易出这种故障,天晴以后过几天放出来又好了,有的业主嫌烦的直接给他换个新的就好了????

回复 · 0
0
牧童2022-06-29 21:55:14

反反复复报警轻微接地或进水造成短路

回复 · 0
0
浩瀚星空2022-06-29 13:40:28

我们经常遇到,90%的原因是回路线路老化(线芯变成粉沫状),或者墙体漏水潮湿,引起回路线接头和探测器严重腐蚀等原因导致。

回复 · 0
0
2022-06-29 10:00:22

回路板排除了话,就是线路或设备问题,我们之前有个项目就是这样

回复 · 0
0
侯伟义2022-06-27 17:58:03

是不是时间久了,触点接触不良了

回复 · 0
0
高平2022-06-27 15:36:31

设备有损坏,更换了就可以恢复!

回复 · 0
0
范飞2022-06-25 08:22:23

同意

回复 · 0
0
已解决个消防问题