[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
有规范对消火栓按钮信号做了要求
火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.3条 消火栓系统的联动控制设计:
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。【当设置消火栓按钮时】,【消火栓按钮】的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
不需要。没有强制
当然需要,压力低,流量开关都可以启动
一般消防验收时进行屋顶试验栓试射是需要连锁启泵的