[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
求助海湾多线启动风机问题 启动后几秒就停掉了10
新增加风机多线启动 现场手动启动可以一直正常运行,消控室用多线启动 过5秒钟就自动停了 接触器就不吸合了 什么问题
浪里个浪 | 2022-06-22 18:52:22 举报 浏览(884)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-06-22 19:33:25

海湾多线盘每路输出,由两个控制板叠加而成,在kzk-100板子上有个跳线,xs4,跳线帽取下时是脉冲输出,带上跳线帽是电平输出。你看下。

1655897514554.jpg

回复 · 1
3
王建锐2022-06-23 09:40:21

1:风机控制柜没有自锁:2:多线设置的是脉冲信号


回复 · 0
1
魏雪亮2022-06-23 03:13:28

应该是设置了脉冲

回复 · 0
1
凉茶只喝特仑苏2022-06-22 23:03:09

编程信息里把脉冲改成电平就好了

回复 · 0
1
金辉2022-06-22 20:20:00

1、多线启动时在主机后多线盘输出端电压,是否为持续24V,若不是,在主机设置多线盘为持续输出,若是持续输出,进行第二步;

2、控制柜找到与多线启动端连接的继电器(DC24V),从底座上拔下来再插上去,不行就去换一个

回复 · 1
1
知耻而后进2022-06-29 22:26:32

设置成脉冲了吧?

回复 · 0
0
西瓜z2022-06-23 19:42:51

改输出方式

回复 · 0
0
HFC-227ea2022-06-22 19:32:26

多线设置问题 改成电平启动


回复 · 1
0
已解决个消防问题