海湾5000型消防主机报回路设备故障
海湾5000型消防主机报了回路设备故障,但是在主机后面量电压又都是正常的,在主机量线间电阻,正表笔量的时候40点多K,反表笔量的时候是11点多K,然后去到这条回路控制的那栋楼2层的线线槽剪断线再量上面和下面的线间电阻的时候,正表笔和反表笔量的时候都是70多K了,然后再回主机后面量线间也是跟2层一样了,然后主机后面把线借回去主机故障就消了,这个是怎么回事呢为什么断一下线又好了呢
第一深情 | 2022-06-22 18:23:55 举报 浏览(935)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2022-11-11 07:17:57

可能是线路混乱了,这个需要具体的一般段的排查下,看看哪里的线路问题?

回复 · 0
0
金辉2022-06-22 20:11:35

应该是线槽里强弱电混穿,放在一起有干扰了,或者线路质量不好有轻微破皮受潮接地了

回复 · 2
0
风语2022-06-22 19:37:17

哪有什么妙手回春,只不过你接回去线的时候,调了一下线头而已。