[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
防火卷帘自动不能到底 手动能到底
各位大佬 我这现场手动能到底 远程启动到不了 离地大概30公分左右 大佬们这是啥情况啊 跪谢了🥹
西瓜z | 2022-06-22 17:11:32 举报 浏览(173)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

seraph2022-06-23 20:14:37

有可能远程启动的是半降,半降没调好,离地太近了。

回复 · 0
2
PiCriY2022-06-23 10:28:29

有没有可能是你接的是半降信号,而且卷帘限位没有调好

回复 · 1
1
15879****11012022-06-22 20:46:05

限位高度没调好

回复 · 1
1
徐杰成2022-06-22 17:49:11

不可能存在这个问题;如果有,最有可能是限位开关坏了

回复 · 1
0
已解决个消防问题