海湾气体灭火主机,气体喷洒报故障,拆下喷放指示灯,量信号线短路,从主机位置拆下信号线,主机位置查不短路,指示灯那查也不短路了,然后都接上以后又开始报故障,这是啥原因呢?不短路20
陈波 | 2022-06-22 12:24:25 举报 浏览(199)

4
条回答
逢考哔過2022-06-22 13:43:02 提问者采纳

兄弟,量线不能带电测。两边都拆下来,查线才是真正查问题呢。你把两边都拆掉后线路不短路就说明线路没有短路问题,查查看有没有接地。用编码器读码看放气指示灯能不能读出编码,主机重新注册一下点位。再看看24V电源线是不是没电。不敢把24V接到打阀线上了

回复 · 0
2
九色神牛2022-06-22 16:18:21

气体喷洒指示灯坏了

回复 · 0
0
周甲2022-06-22 13:41:18

不要带电查线路,会造成误判,你测过了不短路,那就设备坏了。

回复 · 0
0
罗军杰2022-06-22 13:38:59

气体喷洒指示灯不是跟信号总线连着的吗?把钢瓶的线拆掉,看24伏和反馈有没有问题

回复 · 0
0