海湾5000反复报卷帘动作反馈,复位
海湾5000主机,不停的报卷帘动作,又自动复位。一阵一阵的。
  
_玺 | 2022-06-22 08:41:38 举报 浏览(165)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-06-22 11:08:43

1  有可能模块反馈电阻击穿或者接触不好。

2  卷帘门控制器反馈接线端子闭合。

3  直接用新模块替换排除模块问题。

回复 · 0
0
李仁哲2022-06-22 10:51:46

肯定是模块后接线错误

回复 · 0
0
虚者2022-06-22 09:52:53

检查卷帘门控制模块

回复 · 0
0
金辉2022-06-22 09:03:02

去现场找到此卷帘门控制模块,拆下信号线看主机状态

如果报一个故障,就更换吧

回复 · 0
0
l77sr2022-06-22 08:58:08

去现场把模块拆下来看看