很简单:相当于,把控制柜上的启停开关,拉到消控室。
简单!
1 零线直接水泵控制柜零线排
2 启动线接在接触器辅助触头的常开接点(接触器如果缺少常开接点需要加一个辅助触头)。
3 电源灯可以直接接水泵控制柜三线进线的任一线。
电源灯测试
1、没有图纸的话,只能用万用表配合看线号查找,这些灯与柜子上相应指示灯是并联关系;
2、有图纸就好了,看图查线