自喷系统是不是可以不设置 湿式报警阀?10
今天去到一个项目,找了一圈没有看到,想问下各位,是不是有的小区可以不设置湿式报警阀??
还有一个问题,消火栓的增压泵没有找到控制柜,增压泵通过电接点启动,是不是可以不设置控制柜??
| 2022-06-21 23:12:04 举报 浏览(226)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

浅谈专业2022-06-22 11:34:25

没找到不代表没有。

回复 · 0
1
虚者2022-06-22 09:56:15
不能;不可以。
回复 · 0
0
l77sr2022-06-22 09:18:51

查一下竣工图,没有图就跟着管道走向去找找,如果真有问题就找报告里写清楚,注意避责;泵的问题很奇葩呀,拍几张照片让大家看看;


回复 · 0
0
金辉2022-06-22 05:23:06

1、有些小项目不验收自己瞎做,直接就把喷淋接消火栓管道了,这种不在少数;还有,有可能阀组给封在护墙板里面了,仔细找找;

2、稳压系统,有泵,一定有控制柜,很多和主泵做在一个柜子里,一拖四.

回复 · 1
0
刘远鹏2022-06-22 00:02:49

如果是独立喷淋系统,肯定有湿报阀。稳压泵没有控制柜/箱,电接点压力表难道好看的?跟着那种师傅算废了。学东西得跟对人,做消防七八年,甚至更久的混子太多。

回复 · 1
0
知耻而后进2022-06-21 23:45:50

你是以什么身份去的?你没找到,为什么不找人问问?这两个都得有!但是增压泵不会用柜,是箱!

回复 · 2