请问下利达6803输入输出用在哪些地方?是怎么接线的?100
骑毛驴上高速 | 2022-06-21 18:27:31 举报 浏览(191)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

战旗  飘飘(消防2022-06-23 10:50:02

LD6803 采用单片机和智能软件,特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计,工作稳定可靠。与两线制联动控制盘配合使用,将多线盘的原本 3 线简化为 2 线,主要用于送风机、排风机、电梯、切断电源、空调等设备的控制。满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》、CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则》、CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则》,符合认证要求。

功能:

★二总线,有极性。此总线为多线盘的输出。

★无编码,本身不占地址点,对应多线盘的地址。

★可输出一路 DC 24V/0.1A 电压信号(初始启动时提供 1.0A/200ms)。

★可输入一路无源开关量信号。

★单色指示灯显示模块动作信息。

★输入线短路时模块返回反馈信号,输入线断路、输出线短路或断路时,模块返回故障信号。

微信图片_20220623104900.jpg微信图片_20220623104912.jpg微信图片_20220623104917.jpg


回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2022-06-21 22:53:29

需要控制的设备都可以应用,风机,,水泵,空调,防火阀,防火门,卷帘门,雨淋阀,广播等等都可以的

回复 · 0
0
消防2022-06-21 19:38:33

利达的两线制产品,报警主机LD128E2-T,模块可用于控制消火栓泵和喷淋泵控制柜,以及正压送风风机,消防排烟风机控制柜等