利达声光受不受控制器手自状态控制?
北京利达LD188EL控制器,全局输出模式设置为手动状态,按下手动报警按钮,控制器依旧启动声光和广播,请问是否设置有其他问题?
亿颖消防陈箭 | 2022-06-21 15:55:29 举报 浏览(120)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

刘远鹏2022-06-22 00:28:05

逻辑程序设置问题,找厂家处理

回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2022-06-21 22:54:56

根据逻辑定义确定,火规要求必须受联动控制器控制。

回复 · 0
0
金辉2022-06-21 16:06:50

主机都有个手动优先功能,按手报算手动了;

试一下点二个烟感,看输出受控不

个人理解,不对请大咖指正,勿喷

回复 · 0
0