利达编码器编码,机器上有24回路跟25回路如果编在24路回去编码器上怎么编24路跟25路
比如我要添加这个烟感在24上编码器要编24线路吗?要怎么编!
    
19942****8605 | 2022-06-21 11:47:03 举报 浏览(174)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防2022-06-21 18:11:10
顺着回路最大号或者空号往后加点位编码,不懂可以电话联系互相探讨IMG_20220529_062708.jpg


回复 · 1
1
狸叔2022-06-21 14:33:15

胸低,你这中级证是怎么拿到手的啊?


编码和回路没有关系,同一个编码16号,你接在一回路就是一回路16号,接在二回路就是二回路16号,接在二十五回路就是二十五回路16号,懂?

回复 · 1
1
李天明2022-06-21 11:53:45

编码跟回路没冲突,利达主机一个回路最大编码255点(建议根据消防规范点位限制编),一个回路里面不编重码就行,比如回路24(编码1-100号),回路25(编码1-100号)。