防威威盛主机太难了吧,求大神解惑
突然报了20个这种故障,现场设备都没这么多,挨个把本回路其他设备点了其他设备也全部正常。 目前这个回路一共就130个设备
    
无名 | 2022-06-21 10:27:41 举报 浏览(155)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

周甲2022-06-21 12:28:29

对照现场编码图看一下 ,确定一下是否有这些点位,如果现场没有那就是空号,主机上删除了。

回复 · 0
1
less than2022-06-21 11:33:45

难道不首先查下回路板是否输出电压?

回复 · 1
1
15817****36282022-06-21 11:21:48

随便拿一个故障点查是否有电压,应该是线路断路了。

回复 · 1
1
无名2022-06-21 10:29:14

说错了,本回路一共带了120个点位

回复 · 0