NOTIFIER报接地故障怎么处理
  
18390****9837 | 2022-06-21 09:23:18 举报 浏览(891)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

刘远鹏2022-06-21 23:53:40

1、如果是有具体回路报接地:如第2回路接地,那就针对第二回路进行分段用万用表排查,排查范围包括:信号总线、24V电源线、模块反馈线、模块控制线,回路总线技术标准要求为:对地阻值20兆欧,实际有超过3兆欧就行。 2、如果是只显示接地故障,检查主机电源盘和机柜是否有接地线(必须接地线);检查回路板、总线盘、多线盘等主机上部件与机柜固定的螺丝是否拧的太紧了(拧的过紧也会报,这个很常见)。不然就是有快回路板或者电源盘坏了。

回复 · 1
3
蒋亮2022-06-22 23:52:50
把主板接地螺丝拿掉,就把这个功能取消了
回复 · 0
1
青春蓝2022-06-21 14:01:45

image.png

回复 · 1
1
阿華さま² © ༒2022-06-21 11:38:29

叫厂家来修

回复 · 1
1
西瓜z2022-06-23 19:40:17

1、如果是有具体回路报接地:如第2回路接地,那

就针对第二回路进行分段用万用表排查,排查范围

包括:信号总线、24V电源线、模块反馈线、模块

控制线,回路总线技术标准要求为:对地阻值20兆

欧,实际有超过3兆欧就行。2、如果是只显示接地

故障,检查主机电源盘和机柜是否有接地线(必须

接地线);检查回路板、总线盘、多线盛等主机上

部件与机柜固定的螺丝是否拧的太紧了 (拧的过紧

也会报,这个很常见)。

回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2022-06-21 23:00:36

我们现场很实用的一个方法,分区断电,直到断到不报接地为止,判断出接地区域,再用万用表分段检测。

回复 · 0
0
~小兵2022-06-21 16:18:23

设置禁止对地检测

回复 · 1
0
天下2022-06-21 11:40:37

先断电源 主备

回复 · 0
0
l77sr2022-06-21 10:19:04

把总线摘下来,去现场端子箱断层、查线

回复 · 3
0