请问有没有气溶胶气体灭火系统废止的文件?
请问哪位知道气溶胶气体灭火系统的废止文件,是哪个?
刘臣奇 | 2022-06-21 09:12:46 举报 浏览(119)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-06-21 14:21:26

没有吧?


现在气溶胶使用确实少了,但只是不“宜“,而不是不“应”,使用适应性有些条件罢了,只记得人员密集场所,有爆炸危险场所,配电房和通讯机房。


如果是老项目,以前用的就是气溶胶,到期后,继续更换就可以了,按以前的消防验收标准来。

如果是新项目,还是不要用气溶胶了,这东西有争议,来个检查的都会指指点点:呦,你这儿还用气溶胶啊,不符合规范吧……巴拉巴拉。


回复 · 0
1
Super. dr2022-06-24 12:00:38

没有提过废止,不过有条件的话就换成其他介质吧

回复 · 0
0
l77sr2022-06-22 09:42:53

有条件还是换别的系统吧,这玩意儿有杀人前科,释放后的残留物也不好清理

回复 · 0
0
stranger2022-06-21 17:59:04

没有文件说,气溶胶要废止使用

回复 · 0
0
沉下默2022-06-21 10:24:15

发改委《产业结构调整指导目录》(2019)。

不过里面并没有提到气溶胶要废止

回复 · 0
0