首先确定面积及楼层。如果小面积,直接接市政水即可,勿需消防栓启泵信号。如果是水泵房有消防水池的,需要有消防栓启泵信号按钮。
问题不详细,有消火栓系统。是市政供水的还是有水泵。如果是市政供水的就不要按钮了。如果是有水泵供水的,哪就需要加起泵按钮。而不是消火栓报警按钮。
如果是市政管网就不需要了。要是有供水系统的话,可以有启泵按钮直接连接泵控柜。
不需要,没有报警系统,消报接那里。消防新规消报按钮不可以直接启泵
本来名字就叫叫消火栓按钮,没有报警系统就用来启泵了,
需要,消火栓按钮是为了启动消防水泵。接线采用二总线就可以,RVS-2*1.5-KBG16
没有报警系统装的那就不叫消报了,叫起泵按钮了
需要,有系统就要启动水泵。
现在新规明确消火栓按钮不能直接启泵。遇到题中情况还要看是否设置消火栓泵,如果有泵还要看泵房是否有人值班(大概率没有),如果没有人值班该场所又没自喷,就应该利用技术手段实线远程启泵
电压是来自变压器的次极,这个是无法改变的,变压器的变比是固定的,初级高压是一定的,次极输出电压就不变。你测量开关上的电压高,高于了电气的额定电压当然是有点问题了。可能是申报变压器容量的时候报的太大,现场安装的用电器又没有安装多少,就是大马拉小车,变压器空载电压就高。必须开多一些设备来降低电压,提高变压器的利用率。电压略高一点没事,但是不能高于额定电压的10%。380X10%=38。38+380=418伏,不能高于这个数。高了就容易烧电器。
山东省可依据《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)》6.1.24条 设有消防泵房但不设火灾报警系统的工程,消火栓箱内可不设启泵按钮。
肯定需要
消火栓按钮不是不允许直接启泵吗?
根据新规范,消火栓按钮仅起报警,不需要起泵了,所以无火灾报警系统,就不需要按钮了。
需要,接水泵控制柜
需要,直接起泵作用。
你这个问题要分两部分看,一是室内仅设置了消火栓系统
二是没有提到是设置的低压给水系统,还是临时高压给水系统,如果是低压的,可以不设置消火栓按钮。如果是临时高压给水系统需设置消火栓按钮。
有消火栓泵就要设置消火栓按钮
没有报警系统系统的话 ,按下按钮的同时 就直接通过线路之间的连锁来第一时间启动消防泵 供水灭火。