闪爆故障如何排查思路呢。谢谢大哥20
主机故障一直跳动,其中有十多个故障时有时无,而且这十多个故障都在同一个楼层
小苹果 | 2022-06-20 21:53:42 举报 浏览(216)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-06-21 14:27:20

线路没有接地啊,压降较大等情况的话,设备电容被击穿的可能性较大。


挑几个闪报故障的设备,更换了它,看看这个码还报不,简单排除下设备问题。

回复 · 0
0
行云流水2022-06-21 09:06:48
  1. 检查线路是否过长,造成信号衰减过大,造成故障

  2. 检查线路是否存在对地绝缘过低,或者存在虚接现象,造成闪报问题;

  3. 检查是否存在强电干扰,

  4. 将该回路压在其他回路端子上,试一试是否还存在此问题,检查是否存在主板性能下降的问题

回复 · 0
0
时间332022-06-21 08:48:02

虚接,排查线路。

回复 · 0
0
15183****98132022-06-21 06:33:43

该楼报警总线绝缘破损有接地情况,分段排查更换蕨缘不合格线路。

回复 · 0
0
金辉2022-06-20 22:24:25

1、如果报故障的设备本身没有问题,就是此层(或回路)上有线路受潮或者设备受潮引起的;

2、处理办法只能分段断线测试了,主要检查24V供电的设备(模块声光之类)和容易产生冷凝水潮湿处


回复 · 0