全部报警设备报警灯常亮,是怎么回事?如何处理?
请问,在正常情况下,所有的手报、感烟探测器、消火栓按钮的报警指示灯全部亮起,是什么情况?如何解决?谢谢。
18932****4998 | 2022-06-20 18:01:55 举报 浏览(176)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-20 20:43:50

电源线接到信号线了;

或者信号线短路了;

查线

回复 · 0
0
18906****61682022-06-20 18:58:34

首先把信号线断开 检查线路是否接地或短路 应该是线路问题

回复 · 1
0