海湾主机,主机报消火栓动作,现场查看消火栓按钮状态正常
现场消火栓按钮正常,但是主机报动作,现场手动按下后复位主机动作消失,但是一复位主机就又出来了,换过新设备还是不能解决,求大神指导一下
17760****0521 | 2022-06-20 15:13:42 举报 浏览(215)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Super. dr2022-06-24 10:40:51

100%重码

回复 · 0
0
骑着蚂蚁飘高速2022-06-20 18:57:34

看看是不是模块的问题,换个模块

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-06-20 18:34:38

可能重码了

回复 · 0
0
金辉2022-06-20 16:14:26

首先要看此消火栓是几线消火栓,老式为6根线,一般是接错线导致;

把此消火栓线拿掉看主机报什么,如果只报个故障,可以确认线接错

回复 · 0
0
17395****63022022-06-20 15:37:11

查一下线路,建议直接把主机消火栓的插线头换了