4
万用表测量如何区别报警总线和手报里电话线,
总线电压来回跳动,电话电压也是来回跳动吗多少伏一般
咏春搏击馆,薪火相传 | 2022-06-20 12:15:31 举报 浏览(284)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

逢考哔過2022-06-20 14:23:00

一般情况下总线电压在19伏左右,电话电压会小一些。对于你比较熟的项目你可以通过电压判断,不熟的话最好还是通过打通断的方式检查线路。

回复 · 0
1
13554****49282022-06-20 16:24:24

各厂家产品电压有区别

回复 · 0
0
金辉2022-06-20 16:17:37

看什么主机

万用表打交流档

信号线交流电压大概有50V左右,电话线没这么高

回复 · 0
0
l77sr2022-06-20 15:06:36

是不是端子箱进水了

回复 · 0