[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防配电柜自动状态水泵频繁启动技术咨询10
消防泵配电柜处于自动状态时水泵频繁启动是什么原因
鏾场魡拥抱乀 | 2022-06-20 10:10:43 举报 浏览(241)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王向阳2022-06-20 13:28:20

消防泵频繁启动,低压压力开关设置值比稳压泵下限高!

回复 · 2
1
金辉2022-06-20 10:25:28

提问的请描述清楚一点

水泵频繁启动,稳压泵、喷淋泵、消火栓泵?

启泵方式都不同,无从回答

回复 · 4
1
韭菜2号2022-06-21 18:18:42

流量开关,低压压力开关,压力开关都看下,或者看下控制柜内24伏继电器是不是总闭合导致起泵。

回复 · 0
0
火场逆行者2022-06-21 08:40:47

水泵频繁启泵主要分为消防主泵还是说稳压泵。稳压泵频繁启泵的原因一、是电接触点压力表设置不正确、二、管网漏水   、三泵本身问题

如果说是主泵频繁启动:一、个人认为是管网漏水严重导致低压压力开关动作导致建议检查管网漏水问题

二、湿式报警阀漏水导致压力开关动作

三、检查配电柜的自动开关,是否因为老化等导致自动开关损坏

还请专家、前辈予以指正

回复 · 0
0
丁瑞2022-06-20 15:30:50

要么漏水了,要么压力启动点底。

回复 · 1
0
牧野2022-06-20 14:31:03

如是消防泵用万用表测量消火栓启泵线短路造成的(针对老项目,新规范实施后不需要启泵线了),若是喷淋泵用万用表测量是不是压力开关启泵线短路,或压力开关损坏。以上原因排除,在看是不是控制柜的问题。

回复 · 0
0
已解决个消防问题