[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
我们2012年建的钢构厂房,用的是2006的防火标准,现在检查不符合新的标准昨办
我们2012年建的钢构厂房,外墙用的是B1级的彩钢夹芯板板,符合2006的防火标准,现在检查不符合新的标准,要我拆除掉,如何处理啊
15978****9567 | 2022-06-19 22:29:55 举报 浏览(141)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

凉茶只喝特仑苏2022-06-21 23:04:10

依规整改

回复 · 0
0
烨哥2022-06-20 09:14:41

这要看当时建完是否通过消防验收且获得验收合格证,如果取得合格证,安装当时的标准没有问题;如果未通过验收,肯怕比较麻烦了。

回复 · 2
0
杭州2022-06-20 08:14:16

抓紧改吧,不改,依法处理

回复 · 0
0
浪九☜邢2022-06-20 03:40:12

整改

回复 · 0
0
已解决个消防问题