如果是18、720主机报开路故障,有两种处理方法。第一是在调试软件上将该回路环路改成支路即可;第二是查看该回路是否有报警点位通讯故障,如果是一处断点,那么该回路是不会有点位通讯故障,此时随便找一个报警点位拆除回路线,那么就可以在主机上看到从唯一断点到你刚拆的那个报警点之间的设备报通讯故障,此时沿线路找到那个唯一断点去修复即可。如果是两个及以上断点,则看该回路上报警点位哪里是连片报了通讯故障,去查看正常设备和通讯故障设备之间的线路即可。 720,726产品可用线路测试仪排查线路断点
西门子什么型号哦
1、一般回路报开路是环形布线,中间有断线(或某一个设备线松了);
2、拆线定位,找到断点接上就好了。