[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
消防电话问题tsz-gstn60手报故障
手报两总线连接,短路后主机报总线短路故障,电话盘报干线故障,(电话盘后面就两总线,没有和主机连接)
啵sir | 2022-06-18 07:41:18 举报 浏览(177)

3
条回答
金辉2022-06-18 08:11:08 提问者采纳

海湾消防电话有电话模块哦兄弟,此模块在总线上;

找到与此手报插孔连接的电话模块,检查接线

回复 · 1
0
消防打工人2022-06-19 10:47:24

手报里有电话线,如果是进水短路,信号线和电话线都会短路。

回复 · 1
0
蓝色绿血人2022-06-18 07:42:54

可能串线了

回复 · 0
0
已解决个消防问题