海湾8301A模块还需要跨线?这个模块用在喷淋泵与消防泵做为启动怎么用?
海湾8301A模块还需要跨线?这个模块用在喷淋泵与消防泵做为启动怎么用?我现在是按照跨线的接法接的模块,可是现在有个问题就是模块一卡上就动作起泵!测一下模块输出带电压!不知怎么回事,怎么处理这个问题!帮忙指导一下!谢谢!
姜扬 | 2022-06-17 21:51:24 举报 浏览(211)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

爱自由的人承接消防报2022-06-18 17:30:43

拿个DC24伏继电器试下,排除是不是你接错线了。

回复 · 0
0
13630****30422022-06-17 23:04:58

模块头坏了

回复 · 0
0
魏森麽2022-06-17 22:06:28

Screenshot_20220617_220530_com.tencent.mm.jpg

回复 · 0
0
金辉2022-06-17 22:04:54

模块先按图接线

启动消防泵,8301只能用做联动,不能用于多线

此外还要看你模块接的是水泵控制柜的有源点还是无源点

看下图纸吧