仓库安装80米远,调试不成功,40个有什么好办法,安装和调试
白龙龙 | 2022-06-17 21:28:52 举报 浏览(183)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-17 22:05:51

按产品安装调试说明书做啊

没有吗?

回复 · 0
1
牧野2022-06-20 14:33:56

按图纸施工好后,通知厂家过来调试。

回复 · 0
0
了·凡2022-06-19 19:54:58

调试按说明书,没毛病,如果都做到位了,请教厂家技术!

回复 · 0
0
15817****36282022-06-18 04:02:38

使用密码进入调试状态,发射红色光束对准反射板,用滑轮调至调试灯常亮,然后常按光柱键进入正常巡检状态。