[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
诺蒂菲尔3030烟感问题 测试不报火警5
诺蒂菲尔3030 添加新烟感 信号线电压正常 烟感也正常 但是烟枪测试不报火警 烟感拆掉报故障 装上故障消除 换了烟感重新编地址码也不行
浪里个浪 | 2022-06-16 21:41:55 举报 浏览(196)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15817****36282022-06-17 12:34:40

在自动编程重新注册回路会显示这个点位,接受增加在逻辑上看看行不行。

回复 · 0
0
青春蓝2022-06-17 11:34:32

3030主机的外设,手动拨码了只是一步,还需要用 编程软件 写入地址与逻辑。

回复 · 0
0
吴雪飞2022-06-17 07:59:33

进入点击自动编程出来结果点审核看下你新加烟感类型是否正确,灵敏度是否正常。

或者在点编程里LxxDxx点进去看设备类型是否完全正确

回复 · 0
0
金辉2022-06-16 21:48:17

得用软件进主机调试

进口的机器一般在主机上直接添加设备加不进哦。

回复 · 0
0