你说清楚点,模块动作后报故障,或是模块动作后报故障+反馈信号。
模块在不能动作时。如果是正常的话,说明线路和电阻是没有问题的。你把模块去设备的反馈线去掉,在接两根反馈线,扣上模块直接短路这两根反馈线,看反馈信号对不对,如果对,那表明设备上的反馈线结错了。
从模块那开始查起,模块到主机部分线路查查,然后模块到风机线路
如果其他都正常,反馈线路问题,可以在主机端,加设两个中间继电器解决好
风机控制柜找到反馈线看是不是有掉线或者松动,看看压接电阻情况,再用万用表测量一下电阻值看是不是符合要求
1、检查反馈端线路
2、测量反馈端电阻