关于喷淋泵和室内消火栓泵串压的问题
我们在进行测试的时候,启动喷淋泵,发现室内消火栓泵的压力有缓慢上升,同样,启动室内消火栓泵,喷淋泵也存在这种问题,请问是不是表示消防管道接串了,又怎么排除查找原因呢
W& | 2022-06-16 14:27:07 举报 浏览(145)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

在云端丶2022-06-17 15:04:34

要先确认消火栓和喷淋是不是各自为独立的系统,再接着开始判断其他问题

回复 · 0
0
消防安全2022-06-17 08:49:24

这个问题如果存在,大部分都是共用稳压系统。我们遇到也不少。问题出在这两个系统的重力自流管,重力自流管上缺少止回阀或止回阀装反(装反的可能性有但很少)

回复 · 0
0
杨先生2022-06-16 17:52:57

应该是合用系统

回复 · 0
0
吴雪飞2022-06-16 15:39:31

检查下高位水箱间的管网

回复 · 0
0
金辉2022-06-16 14:39:05

描述的问题不存在,除非是合用系统,一个泵标的喷淋,一个泵标的消火栓;

如果真的串了,那是施工问题,只有按各系统竣工图纸,找到所有阀门,然后关闭阀门分段查找


回复 · 0
0