[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
继续,机械应急启动装置巡检柜消防控制柜之间启动关系。66
机械应急+巡检柜+消防控制柜,三者之间的启动关系,和调试注意事项,相序问题,水泵110KW。有偿服务希望加我微信指导17671110275。不方便微信希望能精准答复,感谢。
韭菜户 | 2022-06-16 13:02:42 举报 浏览(190)

2
条回答
消防安全2022-06-17 09:31:34 提问者采纳

机械启动+巡检+控制启动,看是一般,但也不是那吗简单问题,首先弄懂各自的启动方式。例如:

1、控制柜启动方式是星三角启动方式

2、应急是三角方式

3、巡检是低压低频方式

从以上启动方式来看,任何一种方式启动时都得制约其余两种启动方式。当然了消防启动方式还有其它几种,但原理一样。特别是巡检的联动应提前一段时间(设定时间)。也就是说巡检柜接到火警信号时,巡检柜断开时间提前于控制柜启动时间,机械启动应处于待命状态。特别是控制柜启动应滞后巡检柜的断开。否则设备将会出现短路而停止工作。

回复 · 1
2
金辉2022-06-16 14:10:18

简单说一下吧,这也没有什么复杂的,了解一下原理就可以了,具体由生产厂家按规范和功能需求设计:

1、消防巡检柜和消防控制柜(消防水泵控制柜)以及消防机械应急启动柜是相互配合使用,相辅相成的关系;

2、机械式应急启动柜是在水泵控制柜的基础上开发出来的。在原主电回路的基础上增加了机械传动用的手动合闸机构和空气开关。当需要启动一台泵时,如果此时水泵控制柜主电回路中的接触器失灵不能将电流传给电动机,则需用人工通过此装置将电直接送至电动机,是最后一道一种被动的补救措施;

3、消防巡检柜和消防控制柜之间也是并联关系,都在双电源下面,工作需要互联互通,交换相关水泵数据,电气连接上是一种互锁关系(互锁不用解释了吧);当有火情启动主泵时会强制停止正在运行的巡检动作。

4、描述的水泵电机功率比较大,机械应急柜的保护装置要到位;此外由于启动电流比较大,还要考虑主供电变压器的负荷是否满足启动要求(这都是设计需要考虑的)


回复 · 0
0
已解决个消防问题