急需,机械应急启动和巡检柜和消防控制柜之间的问题。66
机械应急+巡检柜+消防控制柜,三者之间的启动关系,和调试注意事项,相序问题,水泵110KW。有偿服务希望加我微信指导1761110275。不方便微信希望能精准答复,感谢。
韭菜户 | 2022-06-16 12:11:04 举报 浏览(134)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-16 14:06:48

简单说一下吧,这也没有什么复杂的,了解一下原理就可以了,具体由生产厂家按规范和功能需求设计:

1、消防巡检柜和消防控制柜(消防水泵控制柜)以及消防机械应急启动柜是相互配合使用,相辅相成的关系;

2、机械式应急启动柜是在水泵控制柜的基础上开发出来的。在原主电回路的基础上增加了机械传动用的手动合闸机构和空气开关。当需要启动一台泵时,如果此时水泵控制柜主电回路中的接触器失灵不能将电流传给电动机,则需用人工通过此装置将电直接送至电动机,是最后一道一种被动的补救措施;

3、消防巡检柜和消防控制柜之间也是并联关系,都在双电源下面,工作需要互联互通,交换相关水泵数据,电气连接上是一种互锁关系(互锁不用解释了吧);当有火情启动主泵时会强制停止正在运行的巡检动作。



回复 · 0
0