泰和安主机报反馈故障,中继模块故障灯点亮是什么问题?
泰和安的3217A中继带了5个手报,在终端也加了6.8k的电阻,还是报反馈故障,模块没问题,是不是线路的问题?还是有其他问题?如何处理?
18995****9995 | 2022-06-15 21:34:00 举报 浏览(302)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

陈勇2022-06-16 14:50:44

用替换法,从别的没报故障的地方拆个中继模块换上,先确定中继模块是否故障,,中继没问题的话,,在拆个手报,,逐个替换后边的5个手报,,都没问题就找到5个手报的5个分线盒,从分线盒里断开五个手报的线路,,从后端开始逐个往上挂手报,,挂到那个报反馈故障了,,那就找到故障点了,,怎么换线就不用说了吧

回复 · 0
0
15817****36282022-06-15 22:22:11

这个很好查呀还是手报的,从后面一个一个的断,好了就是后面端有问题。也不用断线查也行,直接把后面6.8k电阻一个一个的移位,正常了也是后面端有问题了。

回复 · 6
0
金辉2022-06-15 21:41:13

非编码的故障很难搞的;

描述的问题如果线路没有问题,是带的非编码手报中有一个或者多个故障,一个个换吧,没办法。

回复 · 6
0