[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
用替换法,从别的没报故障的地方拆个中继模块换上,先确定中继模块是否故障,,中继没问题的话,,在拆个手报,,逐个替换后边的5个手报,,都没问题就找到5个手报的5个分线盒,从分线盒里断开五个手报的线路,,从后端开始逐个往上挂手报,,挂到那个报反馈故障了,,那就找到故障点了,,怎么换线就不用说了吧
这个很好查呀还是手报的,从后面一个一个的断,好了就是后面端有问题。也不用断线查也行,直接把后面6.8k电阻一个一个的移位,正常了也是后面端有问题了。
非编码的故障很难搞的;
描述的问题如果线路没有问题,是带的非编码手报中有一个或者多个故障,一个个换吧,没办法。