[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
排烟口排烟阀报反馈,但是排烟口并未打开,模块输入灯也没亮20
海湾5000主机突然报排烟阀反馈,正常是排烟阀被打开才会报反馈,现在就是排烟阀是正常状态,居然报反馈,接在排烟阀的输入输出模块也是正常的,如果把排烟阀打开,输入灯会亮,关闭排烟阀,输入灯熄灭,但是主机一直反馈,各位大神帮忙看看啥问题,很奇怪的是模块拆了居然不报故障,单点启动排烟阀,模块会动作,排烟阀也会动作远程能打开,关好执行机构后,主机的反馈信号一直有。
  
じove漷靖 | 2022-06-15 18:59:02 举报 浏览(492)

9
条回答
陈勇2022-06-16 11:45:39 提问者采纳

重码了,,例如:有人换了个烟感,原位置应为10号,,可是买来的新烟感是166号,他没有使用编码器把这个166号改为10号,那么这个回路就多了一个166号,少了一个10号,当这个烟感报火警的时候控制器就会显示992166反馈,,所以查看这个回路里少了哪些编码,,结合少了的编码前后的设备位置,就能找到缺失编码的位置。例如:缺失了10号,你看看9号和11号在哪里,,一般10号距离它们不远


回复 · 3
0
15817****36282022-06-15 22:25:51

查看模块电阻是否正常,可以查看模块闪了是不是有2下灯,或者测电阻是否4.7k左右。

回复 · 2
1
金辉2022-06-15 20:27:55

拆除不报故障,考虑是否主机注册登记信息出错

顺序关闭主备电,重启主机,再测试观察看,查看登记信息是否正确,更换模块或底座都试试

回复 · 2
1
17724****36942022-06-15 19:23:35

原因很多,有可能是电流感应干扰了,也有可能是重码了,我之前遇到的就是重码了。把反馈线拆下来看还报不报,换个码试试还报不报

回复 · 1
1
Q2022-06-21 07:29:54

模块拆了不报故障 那就是重码了,重码设备火警完成的反馈

回复 · 0
0
bufangqi82022-06-16 09:59:45

明显就是重码了,并且是某个探测设备报火警导致的

回复 · 0
0
逢考哔過2022-06-16 09:31:09

模块拆了还不报故障就说明重码了,所以你一直处理这个点位位置就不是真正有问题的位置。找重码吧

回复 · 0
0
浅谈专业2022-06-16 08:04:52

估计执行机构那有感应电压。

回复 · 0
0
王建锐2022-06-16 08:02:20

会不会是跟某个报警设备重码了,你拆了不报故障,猜的是回路上还有一个设备跟他是一个码

回复 · 0
0
已解决个消防问题