利达自动报警四线设备跟自动报警两线设备,两种设备混用主机可以兼容吗66
| 2022-06-15 13:49:40 举报 浏览(214)

5
条回答
李天明2022-06-17 17:12:01 提问者采纳

兼容,只要火警和联动电流不超过回路输出电流,一般一个回路最大输出电流200mA,比如声光警报启动电流8mA,一个回路就不能超过25个声光警报。

回复 · 0
0
龙哥2022-06-19 00:16:19

部分设备兼容

回复 · 0
0
逢考哔過2022-06-16 09:34:44

一般厂家都会考虑到兼容问题,所以问题不大,不可能厂家出新的2线制主机旧的设备就彻底淘汰了,一定是要考虑到过渡性的。可以直接试试,就算不能用也不会影响啥,没有条件也可以直接打利达的客服电话,问个这个问题也不会不回答的。