[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
三江手动控制盘按下按钮后消防主机没反应?10
原来是正常使用的,联动启动设备也正常!在系统中单点启动正常,模块正常线路正常!考虑到是消防主机主板出问题了!也有可能是手动控制盘坏了我觉得几率不大,启动后控制盘灯亮!现在问题就是不确定到底是哪里坏了?有什么办法可以回复?
  
徐师傅 | 2022-06-14 17:08:05 举报 浏览(165)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

了·凡2022-06-15 09:47:50

排除法......

回复 · 0
0
金辉2022-06-14 18:42:55

把这个模块注册到别的空的手动盘点试试就可以判断是外线还是盘坏了。

回复 · 0
0
已解决个消防问题