4
师傅们消防风机为什么有的只放两芯线,有的要多芯线(3-7)20
师傅们消防风机为什么有的只放两芯线,有的要多芯线(3-7)
两种分别接在控制室哪里
13562****9563 | 2022-06-14 16:53:12 举报 浏览(747)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-14 17:00:28

要看远程启风机是用什么启;

主机多线为二线制放二根,三线制放三根;

如果是专用强启柜,带有启动指示的,则是4-7根

回复 · 0
9
徐师傅2022-06-14 17:36:51

三江为例消防风机正常使用总线启动➕多线启动,总线启动2条信号线,2条电源线2条反馈线!多线根据消防主机型号不同放线也有不同,多线一般情况下2-3条!这样算就9条线

回复 · 0
2
消防安全2022-06-17 06:51:23

你说的是多线吧,这和机型有关,有的机型是二线制,但在终端安装有转换模块。有一种是三线制的,这是一种新型机型,实际上就是两根是24伏启动和一根反馈线,他有个终端电阻。例如:海湾有种机型是二线制,但在终端必须安装一个8302C模块。三线制的在终端加装终端电阻等

回复 · 0
1
Q2022-06-21 07:26:55

看机型,主机多线启动, 启动线,反馈线就是两组,风机强启线又是一组,还有模块接线也是两组