建筑高度28.1m,建筑面积分别为10479.87㎡、9826.89㎡的两栋6层丙类厂房,是否必须设置消防软管卷盘?
马海印 | 2022-06-14 14:08:04 举报 浏览(111)

1
条回答
金辉2022-06-14 14:41:35 提问者采纳

不用,设置室内消火栓就可以了

建规第8.2.4条规定

人员密集的公共建筑、建筑高度大于 100m 的建筑和建筑面积大于 200m² 的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。