海湾GST9124型消火栓按钮的接线图(见图)里反馈线接线没有看懂,正常不应该I和G接常开端吗?图里只有I一个点接线怎么实现反馈?20
  
淡然 | 2022-06-13 20:45:23 举报 浏览(304)

3
条回答
金辉2022-06-13 21:55:52 提问者采纳

先了解下消火栓按钮启泵原理

此按钮与消防泵采用三线制连接(一根24V输出线V+,一根回答输入线I,一根公共地线或电源线COM)

I为回答线,当启泵后,启泵继电器吸合,回答触点闭合,形成回路,消火栓按钮回答灯点亮

回复 · 0
0
周甲2022-06-13 21:47:09

这个是泵控制箱提供24V,,,按下消报24V电源V+与Com接通。继电器常开闭合反馈,com与I反馈。com是24V与反馈共用线。

回复 · 0
1
陈瑞发2022-06-13 21:43:50

通过24V回来的信号

回复 · 0
0