控制柜手动时,多线盘能启泵吗?规范也只是说用专用线路连接启停按钮,那到底收不收控制柜手自动影响?
控制柜手动时,多线盘能启泵吗?规范也只是说用专用线路连接启停按钮,那到底收不收控制柜手自动影响?
布吉 | 2022-06-13 18:10:46 举报 浏览(263)

5
条回答
金辉2022-06-13 18:31:52 提问者采纳

规范图示是不管水泵控制柜在什么状态(手自动),多线都能启;

目前大多数柜子都只在自动状态多线才能启。

回复 · 6
3
nzk1582022-06-14 10:17:01

规范要求是能启动,但现实中大多数是不能的。

回复 · 0
0
烨哥2022-06-14 05:06:43

只有金辉说的对

回复 · 0
0
17864****13032022-06-13 22:40:01

多线盘启动和专线启动消防水泵都不受水泵控制柜手自动转换开关控制;多线启动经过中间继电器控制水泵,专线启动直接控制交流接触器

回复 · 0
0
李仁哲2022-06-13 22:10:42

不受影响!多线盘有单独锁键

回复 · 0
0