消火栓泵可远程启动但是远程不能停止
电型号到配电柜的继电器了,继电器失电后还是不停是为什么?
16608****5187 | 2022-06-13 13:39:42 举报 浏览(232)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

韭菜2号2022-06-13 21:20:17

水泵本来就是启动之后,不能远程停,只能现场查看火情情况后,人工现场停泵,和风机不一样。

回复 · 0
1
18992****75432022-06-14 14:16:56

消防水泵可以在总线盘和多线盘上远程启动,也可以根据火灾情况自动联动启动,启动后必须到现场进行关闭,自动启闭灭火系统除外。

回复 · 0
0
吴荣攀2022-06-14 09:18:17

你那个控制柜二次控制线有自锁,找厂家过来弄,或者看图纸自己弄

回复 · 0
0
Aaron-w2022-06-14 07:47:37

接错端子了吧,多线盘肯定应该可以启动,也可以停止的,这也是手动

回复 · 0
0
陈瑞发2022-06-13 21:45:48

肯定是二次配线,带自锁

回复 · 0
0
韭菜户2022-06-13 17:38:42

最好是有水泵原理图纸 发来可以研究一下 还有现场图

回复 · 0
0
已解决个消防问题